Быстрые счетчики при выключении питания
Логические модули LOGO!, базовые контроллеры SIMATIC S7-1200
Модераторы: anna_razgoeva, gulenok_andrey
Нигде в документации не нашел, а контроллера нет под рукой попробовать. Сохраняются ли в S7-1200 при выключении питания значения, начитанные быстрыми счётчиками (high-speed counters)? То есть мне надо, чтобы при включении питания на адресе счётчика, например ID1000, было то число импульсов, которое он насчитал до выключения питания контроллера.
- masteryoda
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 16 апр 2018, 14:17
- Откуда: ОП НПК "АО ТЯЖМАШ" г.Ульяновск
Постоянно заносишь значения в retain область, а при включении ПЛК через OB100 копируешь в счетчики.Прелат писал(а): ↑13 авг 2020, 15:45Нигде в документации не нашел, а контроллера нет под рукой попробовать. Сохраняются ли в S7-1200 при выключении питания значения, начитанные быстрыми счётчиками (high-speed counters)? То есть мне надо, чтобы при включении питания на адресе счётчика, например ID1000, было то число импульсов, которое он насчитал до выключения питания контроллера.
Спасибо! Да, только так, через retain-DB, нашел на иноземном форуме методикуmasteryoda писал(а): ↑14 авг 2020, 08:59Постоянно заносишь значения в retain область, а при включении ПЛК через OB100 копируешь в счетчики.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-CN