Как можно организовать связь между S7-1214 и S7-315-2DP + CP343-1 Lean по IE?
С помощью каких функций?
С помощью каких функций?
Спасибо за ссылки. Но в приведенных примерах оба ПЛК в ТИА Портале.
А у меня 300-ый в старом Степе. И как там сконфигурировать 1200-ый - не понятно...
А у меня 300-ый в старом Степе. И как там сконфигурировать 1200-ый - не понятно...
-
- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: 22 апр 2018, 10:41
Степ7 S7-300 + CP 343-1 Lean "Сервер" и Портал S7-1200 "Клиент"
В случае связки "S7-300 + CP 343-1 Lean" ("Сервер") настраивать S7 Connection надо только на стороне "Клиента" S7-1200 в Портале (S7-300 PN/DP или S7-300 DP + CP 343 Advanced в Классике Степ7 или в Портале).
На процессоре "S7-300 + CP 343-1 Lean" надо только создать блоки данных для обмена данными с Клиентом.
Клиент посылает данные через PUT и получает через GET напрямую через обращение к этим блокам через скрытые от глаз функции встроенного Сервера.
Проверено на реальном стенде с реальным Степ7 S7-300 + CP 343-1 Lean и Портал S7-1200

В случае связки "S7-300 + CP 343-1 Lean" настраивать S7 Connection надо только на стороне Клиента S7-1200 в Портале.

В Классике Степ7 на процессоре "S7-300 + CP 343-1 Lean" надо только создать блоки данных для обмена данными с Клиентом.

Стенд с батарейным S7-315 2DP + CP 343-1 Lean

======= Доступ из внешнего приложения с Компа =========
аналогично с "S7-300 + CP 343-1 Lean" можно общаться из внешнего приложения имея доступ ко всему адресному пространству меркеров и блоков данных и входов/выходов