Здравствуйте.
У меня проблема. Есть УПП sirius 3rw44. Подключен к сети PRUFIBUS. После отключения питания на цепи управления и повторном включении сбрасываются параметры двигателя 1 на заводские. Если отключить и включить питание цепей управления с отключенным PROFIBUS, то сброса не происходит.
Возможно ли из программы ПЛК сбрасывать параметры УПП на заводские. Есть подозрение на крысу на производстве.
Заранее благодарю.
У меня проблема. Есть УПП sirius 3rw44. Подключен к сети PRUFIBUS. После отключения питания на цепи управления и повторном включении сбрасываются параметры двигателя 1 на заводские. Если отключить и включить питание цепей управления с отключенным PROFIBUS, то сброса не происходит.
Возможно ли из программы ПЛК сбрасывать параметры УПП на заводские. Есть подозрение на крысу на производстве.
Заранее благодарю.
Скачай программу управления с контроллера и проанализируй что она творит.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 фев 2018, 16:11
Добрый день!
Проверьте параметры УПП.
Возможно, там установлена галочка - загружать параметры с контроллера.
Зайдите в меню Настройки -> Полевая шина ->Блок-ка конфиг-я CPU/мастер.
Если Блок-ка конфиг-я CPU/мастер установлена на "Выкл." (Заводские настройки), то каждый раз при запуске УПП параметры будут загружаться из GSD файла контроллера, если там пусто, параметры будут сбрасываться на заводские.
Проверьте, чтобы в Вашем случае "Блок-ка конфиг-я CPU/мастер" было установлено на "Вкл", тогда не будет происходить сброс параметров УПП.
Проверьте параметры УПП.
Возможно, там установлена галочка - загружать параметры с контроллера.
Зайдите в меню Настройки -> Полевая шина ->Блок-ка конфиг-я CPU/мастер.
Если Блок-ка конфиг-я CPU/мастер установлена на "Выкл." (Заводские настройки), то каждый раз при запуске УПП параметры будут загружаться из GSD файла контроллера, если там пусто, параметры будут сбрасываться на заводские.
Проверьте, чтобы в Вашем случае "Блок-ка конфиг-я CPU/мастер" было установлено на "Вкл", тогда не будет происходить сброс параметров УПП.
Марина, Спасибо. Помогло.
Блок-ка конфиг-я CPU/мастер установил на вкл.
Блок-ка конфиг-я CPU/мастер установил на вкл.