Tools


«Сименс» в России

«Сименс» в России

Sirius 3rw44

Модераторы: solohina_marina, savin_dmitriy

dima184k
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 10 сен 2019, 11:44

Сообщение dima184k » 10 сен 2019, 11:50

Здравствуйте.
У меня проблема. Есть УПП sirius 3rw44. Подключен к сети PRUFIBUS. После отключения питания на цепи управления и повторном включении сбрасываются параметры двигателя 1 на заводские. Если отключить и включить питание цепей управления с отключенным PROFIBUS, то сброса не происходит.

Возможно ли из программы ПЛК сбрасывать параметры УПП на заводские. Есть подозрение на крысу на производстве.

Заранее благодарю.

Potapov
Сообщения: 434
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 10 сен 2019, 12:31

Скачай программу управления с контроллера и проанализируй что она творит.

solohina_marina
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 16:11

Сообщение solohina_marina » 10 сен 2019, 12:46

Добрый день!
Проверьте параметры УПП.
Возможно, там установлена галочка - загружать параметры с контроллера.
Зайдите в меню Настройки -> Полевая шина ->Блок-ка конфиг-я CPU/мастер.
Если Блок-ка конфиг-я CPU/мастер установлена на "Выкл." (Заводские настройки), то каждый раз при запуске УПП параметры будут загружаться из GSD файла контроллера, если там пусто, параметры будут сбрасываться на заводские.
Проверьте, чтобы в Вашем случае "Блок-ка конфиг-я CPU/мастер" было установлено на "Вкл", тогда не будет происходить сброс параметров УПП.

dima184k
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 10 сен 2019, 11:44

Сообщение dima184k » 10 сен 2019, 14:32

Марина, Спасибо. Помогло.
Блок-ка конфиг-я CPU/мастер установил на вкл.