Всем привет.
Можно ли сделать так, чтобы при аварии ПЧ его релейные выходы отключались (размыкались)?
G120 + CU250S-2PN.
Спасибо.

Potapov
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 11 янв 2022, 11:14

вопрос задан не целостно в общем виде.
По умолчанию перекидной контакт DO 0 настроен на Ошибку - перекидной :)
у этого модуля есть ещё и другие релейные выходы, которые тоже можно настроить на ошибку...
если очень хочется, то можно размыкающий контакт DO 0 соединить со входами других релейных контактов DO 1/2 = релейная схемотехника

Max
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 15:18

Сообщение Max » 12 янв 2022, 17:19

Изображение

smnt
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 21 июн 2018, 09:51

Сообщение smnt » 13 янв 2022, 20:31

Вопрос не так поняли.
Мне не надо инвертировать дискретный выход.
У меня релейный выход ПЧ управляется ПЛК по Профинету.
Но надо сделать так, чтобы при аварии привода, реле размыкалось вне зависимости от текущего состояния.
Задачу решил с помощью Free blocks.