Relay outputs
SINAMICS, MICROMASTER, MASTERDRIVES, SIMOVERT MV, SIMODRIVE, SIMOREG, DCM
Модераторы: kazachkov_aleksandr, AntonPuchkov
Всем привет.
Можно ли сделать так, чтобы при аварии ПЧ его релейные выходы отключались (размыкались)?
G120 + CU250S-2PN.
Спасибо.
Можно ли сделать так, чтобы при аварии ПЧ его релейные выходы отключались (размыкались)?
G120 + CU250S-2PN.
Спасибо.
вопрос задан не целостно в общем виде.
По умолчанию перекидной контакт DO 0 настроен на Ошибку - перекидной
у этого модуля есть ещё и другие релейные выходы, которые тоже можно настроить на ошибку...
если очень хочется, то можно размыкающий контакт DO 0 соединить со входами других релейных контактов DO 1/2 = релейная схемотехника
По умолчанию перекидной контакт DO 0 настроен на Ошибку - перекидной

у этого модуля есть ещё и другие релейные выходы, которые тоже можно настроить на ошибку...
если очень хочется, то можно размыкающий контакт DO 0 соединить со входами других релейных контактов DO 1/2 = релейная схемотехника