Сообщение Геннадий1961 » 31 окт 2019, 10:45

Есть система управления объектом на базе S7-1200 (CPU1214). И есть насосная станция, расположенная за территорией предприятия, которую необходимо автоматизировать и подключить к существующей системе. Расстояние до нее примерно 200 метров в зоне прямой видимости без помех. Протянуть сеть невозможно, поэтому мы планируем истользовать беспроводное подключение. Я понимаю, что должен использовать точку доступа, клиентский модуль и антенны. Узконаправленные антенны обязательно должны быть с обеих сторон? Это первый вопрос. Кроме того возможны 2 варианта построения системы:
1. Установить в насосной свой контроллер и связь использовать только для диагностики и визуализации.
2. Установить в там станцию распределенной периферии ET200 и управлять объектом с основного PLC.
Ясно, что во втором случае требования к сети значительно выше.
Кто сталкивался с подобными системами? Работоспособен вариант 2, например, при сильном дожде? Обязательно использование модулей грозозащиты? И вообще, что можете посоветовать?

Аватара пользователя
masteryoda
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 14:17
Откуда: ОП НПК "АО ТЯЖМАШ" г.Ульяновск

Сообщение masteryoda » 01 ноя 2019, 07:33

Поставить GSM модемы, воткнуть симки с M2M тарифом, получите локалку через GSM.
На КНСке я бы поставил еще один PLC, тот же 1200.

Boris_Fedoseev
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 20:29

Сообщение Boris_Fedoseev » 02 ноя 2020, 10:08

Через GSM соединение получится, но вот «локалкой» это назвать нельзя будет никак. Скорость передачи максимум единицы мегабит в секунду, задержка порядка 200 мс. Соединение будет работать только с «роутингом», но никак не с бриджингом – можно забыть про PROFINET или про авто обнаружение устройств в TIA портале (протокол DCP). Кроме этого, надёжность будет зависеть не только от принадлежащего Вам оборудования, но и от надёжности сети сотового оператора, а также от возможной перегрузки этой сети. Через соединение GSM в виде демонстрации работает протокол S7, однако, в реальных технологических установках рекомендуют применять протоколы, относимые к классу TELECONTROL.
Про вариант с WLAN (SCALANCE W). Обязательно нужна прямая видимость с не перекрытой зоной Френеля. В Германии практически проверяли с узконаправленными антеннами на дальности 1 км. Мне рассказывали про применение в России на дальности 1,5 км. По расчётам получается и ещё большая дальность. Однако при таких дальностях будет нарушение ограничения EIRP для России. Дальность в значительной степени определяется чувствительностью приёмника. Чувствительность приёмника одной и той же точки доступа отличается для разных скоростей передачи. Так что дальность зависит от требуемой скорости передачи. На дальности 200 м при не слишком больших скоростях соединение будет работать и без узконаправленных антенн. Однако всенаправленных антенн всё-таки недостаточно. Для такой дальности можно рекомендовать слабонаправленную секторную антенну вроде ANT795-6DC 6GK5795-6DC00-0AA0. Тем не менее следует сделать проверочный расчёт для своей скорости. К сожалению, убрали возможность такого расчёта в составе TIA Selection Tool. Так что расчёт сейчас только полностью самостоятельно.

Potapov
Сообщения: 447
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 03 ноя 2020, 10:52

Правильно техническое решение: 1. Установить в насосной свой контроллер и связь использовать только для диагностики и визуализации.
можно и ограниченно управлять... с учётом в программе сценария потери связи и перехода к автономному самоуправлению.

Проблемы при использовании GSM/LTE
1. Уже пару лет симку с выделенным IP можно оформить только на юридическое лицо... и за обслуживание этой симки надо не так уж и много , но платить
https://www.youtube.com/watch?v=CLE-XjkUQMY

2. Можно попробовать сэкономить купив обычную нефиксированную симку и обрушив всю систему управления и вызвав хаос в округе... все эти ВэПээНые облака имеют тенденции к исчезновению из-за жадности их владельцев и законодательных запретов

Геннадий1961
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 11:56

Сообщение Геннадий1961 » 06 ноя 2020, 06:29

Не стали заморачиваться... Бросили кабель Profibus.

Boris_Fedoseev
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 20:29

Сообщение Boris_Fedoseev » 08 ноя 2020, 13:41

“Кстати о птичках …” , ну, в этот раз о медных кабелях, в том числе PROFIBUS. Обсуждение началось с задачи о связи на расстояние около 200 м. Стандартный Ethernet (PROFINET) по меди здесь не подходит, из-за ограничения на длину кабеля 100 м. PROFIBUS по медному кабелю для дальности 200 м вполне подходит. Однако, некоторое время назад появились специальные типы модулей (портов) с буквами VD в названии – они обеспечивают соединение Ethernet коммутаторов по медному кабелю, на расстояние значительно большее чем 100 м, в том числе и для передачи PROFINET. Речь идёт MEDIA MODULE MM992-2VD (VARIAB. DISTANCE) 6GK5992-2VA00-8AA0 для коммутаторов серии X-300 и XR-300, а также о шинном адаптере 6GK5991-2VA00-8AA2 SIMATIC BA 2xRJ45VD HA для коммутаторов XF-200BA.
Изображение

Potapov
Сообщения: 447
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 08 ноя 2020, 15:51

лед двадцать оптику через Профибус использую :)
расстояния от сотни многомодовых метров до десятков одномодовых километров
Изображение

аналогично и оптический Эзернет тянется на любые расстояния
Изображение

При использовании оптики на неметаллических объектах решается проблема выравнивания потенциала станций, электрически связанных через экран кабеля.
Изображение

Boris_Fedoseev
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 20:29

Сообщение Boris_Fedoseev » 08 ноя 2020, 22:10

Применение оптического кабеля (если есть такая возможность), это самый лучший вариант. Это очень неплохое решение, даже при дальности менее 100 м, так как передача данных по оптическому кабелю не страдает от ЭМИ, характерных для производственных условий. Однако это не дешёвый вариант - причём дело не только в стоимости оборудования и кабелей, но и в стоимости работ по присоединению к кабелю разъёмов. Из-за этого бывает начинают искать возможность применить медный кабель. Наконец, если объект движется, или если проложить любой кабель нельзя по организационным причинам, начинается поиск беспроводного решения. По первому вопросу и комментарию про прокладку кабеля возникло ощущение, что прокладка кабеля вызывала проблему, но потом всё-таки решили прокладывать кабель, предположительно медный.