Сообщение djon-smit » 02 авг 2019, 20:45

Использую конфигурированные соединения TCP connection (Active conection) . Функции FC5 AG_SEND FC6 AG_RECV. Проблема заключается в том, что после разрыва соединения (отключение ПЛК, ПК или перезагрузка программы на ПК) соединения восстанавливаются очень долго - до нескольких минут. Есть ли у этой проблемы решение, или же это свойство СР?

djon-smit
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 сен 2018, 16:29

Сообщение djon-smit » 18 авг 2019, 14:40

Видимо все в отпусках....

djon-smit
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 сен 2018, 16:29

Сообщение djon-smit » 17 окт 2019, 22:42

Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?

Геннадий1961
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 11:56

Сообщение Геннадий1961 » 31 окт 2019, 07:09

Была такая же ситуация, только соединение было неконфигурируемое и осуществлялось через встроенный порт процессора CPU-317. Соединение установилось только через насколько минут после активации. Оставили все как есть, не стали заморачиваться.