Обрыв связи WinCC 7.0 с S7-300

Компоненты для сетей Industrial Ethernet, ProfiNet, Profibus, AS-интерфейс, системы телеметрии SINAUT, беспроводные сети промышленного Wifi, оборудование SCALANCE

Модератор: Boris_Fedoseev

Elektrik
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 14:10

Сообщение Elektrik » 17 июн 2019, 14:13

Здравствуйте. В сети находятся несколько контроллеров CPU314 c блоками CP343-1Lean. Соответственно связь через локальную сеть. На АРМ установлена WinCC 7.0. На всех контроллерах одинаковая программа и настройки соответственно одинаковые. С одним из контроллеров теряется связь (с одним и тем же). Восстанавливается после перезагрузки АРМ. Было такое что восстанавливалась при перезагрузке сетевого адаптера, но сейчас перестала восстанавливаться. После восстановления связи работает от 15 минут до нескольких часов, потом пропадает. Контроллер при этом пингуется. Правда при пинговании большими пакетами некоторые пакеты приходят с ошибками, кабель там не очень. Но я полагаю что даже если есть ошибки в пакетах данных связь не должна пропадать. На всех остальных контроллерах после обрыва связи она восстанавливается. Уважаемые коллеги подскажите куда копать...

MaksimNT
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 май 2019, 08:51

Сообщение MaksimNT » 17 июн 2019, 17:16

Elektrik писал(а):
17 июн 2019, 14:13
На всех контроллерах одинаковая программа и настройки соответственно одинаковые.
С одним из контроллеров теряется связь (с одним и тем же).
Восстанавливается после перезагрузки АРМ.
Было такое что восстанавливалась при перезагрузке сетевого адаптера, но сейчас перестала восстанавливаться.
После восстановления связи работает от 15 минут до нескольких часов, потом пропадает.
Рекомендуется проверить количество соединений подключаемых к CP343-1 Lean, если правильно помню то предел S7/Open/multi 4/8/12, не превышаете.
Рекомендуется проверить топологию сети, нет ли где-то замыкания в коммутаторах (дойных или более связей)
Рекомендуется проверить IP-адреса (не пересекается ли где-то в сети), маски подсетей и MAC адреса.
Elektrik писал(а):
17 июн 2019, 14:13
Контроллер при этом пингуется.
Правда при пинговании большими пакетами некоторые пакеты приходят с ошибками, кабель там не очень.
Возможно не кабель? Как кабель может влиять на длину пакета ?
Рекомендуется проверить настройки сетевого оборудования, протестировать пропускную способность, если вносит ограничения в режим/пакеты, то заменить.

Elektrik писал(а):
17 июн 2019, 14:13
Но я полагаю что даже если есть ошибки в пакетах данных связь не должна пропадать.
НЕТ. Если пакет искажен, то сетевая карта его не пропустит до Windows пакет (до WinCC 7.0 не дойдет информация).
НЕТ. Если на запросы не поступают ответы или ответы искажены (пакет потерян) WinCC 7.0 признает канал связи ненадежным, с ошибками.

Elektrik
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 14:10

Сообщение Elektrik » 24 сен 2019, 14:50

MaksimNT писал(а):
17 июн 2019, 17:16
Рекомендуется проверить количество соединений подключаемых к CP343-1 Lean, если правильно помню то предел S7/Open/multi 4/8/12, не превышаете.
Рекомендуется проверить топологию сети, нет ли где-то замыкания в коммутаторах (дойных или более связей)
Рекомендуется проверить IP-адреса (не пересекается ли где-то в сети), маски подсетей и MAC адреса.
Все проверено. С количеством подключений, топологией, IP-адресами и коммутаторами все норм.
MaksimNT писал(а):
17 июн 2019, 17:16
Возможно не кабель? Как кабель может влиять на длину пакета ?
Рекомендуется проверить настройки сетевого оборудования, протестировать пропускную способность, если вносит ограничения в режим/пакеты, то заменить.
Тест пропускной способности на всех контроллерах дал примерно одинаковые результаты. Во всяком случае есть контроллеры не вылетающие из сети пропускная способность линии до которых на много хуже тех что из сети вылетают.
MaksimNT писал(а):
17 июн 2019, 17:16
НЕТ. Если пакет искажен, то сетевая карта его не пропустит до Windows пакет (до WinCC 7.0 не дойдет информация).
НЕТ. Если на запросы не поступают ответы или ответы искажены (пакет потерян) WinCC 7.0 признает канал связи ненадежным, с ошибками.
Согласен. Ну допустим пришел битый пакет, ок карточка его не пропустила и связь оборвалась. Но ведь скада должна пытаться восстановить связь, однако по показаниям сниффера никаких запросов скада больше не отправляет. Хотя видимо всетаки иногда (очень редко) отправляет, потому что бывает связь ненадолго восстанавливается... И вот ещё один момент: Ставим рядом с АРМ ноут с такой же программой, подключаем к сети и опана - на ноуте все работает и пропускной способности хватает (правда ноут на долго не ставили, есть подозрение, что и там со временем начнет пропадать). Казалось бы виновато железо или винда АРМ... Но почему тогда это относится только к конкретным контроллерам?
Ок. За время прошедшее с моего вопроса на форуме в сети появились ещё два контроллера. И наметилась некоторая тенденция: один контроллер почти с АРМ не связывается. Появились ещё пара контроллеров (из старых), которые то пропадают, то появляются. То есть ощущение такое, что чем контроллеров будет больше, тем больше их будет пропадать время от времени. Как будто действительно пропускная способность где то хромает.
Пробовали ставить другую сетевую карту - результат тот же.
Есть ещё мнение что может помочь переход на Industrial Ethernet. Как я понимаю нужно карточку покупать CP 1613 A2....

Elektrik
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 14:10

Сообщение Elektrik » 24 сен 2019, 15:09

Есть ещё одна интересная особенность возможно связанная с проблемой, на АРМе почемуто виснет WinCC Channel Diagnosis... Вообще ничего не показывает и зависает вместе со скадой, приходится все перезагружать. переустановка не помогает, даже полная с виндой...

Eugene1974
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22 апр 2018, 10:41

Сообщение Eugene1974 » 25 сен 2019, 07:36

Elektrik писал(а):
24 сен 2019, 15:09
переустановка не помогает, даже полная с виндой...

Так не бывает. Если "железо" АРМа настолько уникальное (во что слабо верится, разве что процессоры от AMD с нечётным количеством ядер и винда звэр-эдишн теоретически могут выдать такой эффект), то это проверяется тестом на другом "железе", тот же ноутбук при длительном тесте должен это показать.