Есть 2 кольца из scalance xr324. В одном 2 xr324, в другом 7, между собой кольца никак не связаны, но проблема одинаковая.
На одном из scalance SC1 в кольце, есть ошибка Non-recoverable error on ring 1: Other redundancy manager detected., на остальных все как на SC2.
В чем может быть проблема?

SC1:
Изображение
Изображение
Изображение

SC2:
Изображение
Изображение
Изображение

Eugene1974
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22 апр 2018, 10:41

Сообщение Eugene1974 » 12 окт 2018, 09:11

В букваре написано следующее:
Redundancy Mode
Automatic Redundancy Detection (ARD) Select this setting to configure the redundant mode automatically. In "Automatic Redundancy Detection" mode, the IE Switch automatically detects whether or not there is a device with the role of "HRP Manager" in the ring. If this is the case, the device adopts the role of "HRP Client". If no HRP manager is found, all devices with the "Automatic Redundancy Detection" or "MRP Auto Manager" setting negotiate among themselves to establish which device adopts the role of "MRP Manager". The device with the lowest MAC address will always become "MRP Manager". The other device automatically set themselves to "MRP Client" mode.

По идее устройства должны были "договориться", которое из них будет менеджером кольца. Остальные становятся клиентами. Я бы попробовал задать роли явно, без автовыбора.

Boris_Fedoseev
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 20:29

Сообщение Boris_Fedoseev » 02 ноя 2020, 09:18

С переговорами коммутаторов для автоматического выбора RM обычно всё бывает в порядке. Было несколько случаев проблем из-за следующего: Представьте, что есть кольцо из коммутаторов SCALANCE X. На них настроено или автоматический выбор RM или явно настроен RM – в данном сценарии не важно. Далее, к одному из коммутаторов в составе кольца, подключён ещё хотя бы один коммутатор SCALANCE X вне кольца. Теперь представьте, что так случайно получилось, что этот дополнительный коммутатор подключён к кольцу, через его порт, который в фабричных настройках является «кольцевым». Вот при этих условиях возникнет именно наблюдаемая ситуация. Коммутатор вне кольца сам себя выберет RM и будет слать в кольцо свои тестовые сообщения. При этом выбранный в кольце RM будет их слышать и сообщать об ошибке. Что делать? Если в сети вне кольца есть коммутаторы SCALANCE X то на них надо принудительно выключить кольцевое резервирование.