Paul Tikotsky
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 20:48

Сообщение Paul Tikotsky » 26 июл 2018, 21:01

Уважаемые господа.
Имеется коммуникационный процессор для связи с сетью Profibus. До сих пор работал нормально, но сейчас на вкладке "Диагностика" "Set PG/PC interface" стал выдавать ошибку 0х0313 - несоответствие частоты передачи частоте сети или неверное прерывание. Связь осуществляется напрямую с Sinamics DCM, CP5711 - единственный мастер в сети, пробовали на разных компьютерах с одинаковым результатом. Естественно, с устройствами связь теперь не работает.
Чем это может быть вызвано и как это исправить?

Potapov
Сообщения: 447
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 27 июл 2018, 10:23

Проведите полную диагностику в неподключенном к сети состоянии в разных режимах на разных компах (на каких ОС ?)
Изображение
у меня на одном компе CP5711 глючит из-за чипа USB 3.0 первого поколения на матери - на этом компе и Salea Logic тоже глючит.

Paul Tikotsky
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 20:48

Сообщение Paul Tikotsky » 27 июл 2018, 17:45

Естественно, галочка стоит там, где указано, что СР - единственный мастер в сети. И тест на вкладке "Hardware" проходит нормально. ОС - Win10 x64. Проверено на нескольких ноутах, с которыми раньше все работало.