Сообщение Геннадий1961 » 01 окт 2021, 13:44

Попробовал поиграться на стенде с Shared Device - одна ET200SP и два PLC S7-1500. Конфигурировалось все хорошо, по ET200SP было видно как заработали модули отданные первому PLC, а другие продолжали моргать. Но после заливки в конфигурацию во второй PLC он не заработал. И не работал до тех пор, пока не выключил первый. По одному они работают, а вместе нет.

Геннадий1961
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 11:56

Сообщение Геннадий1961 » 04 окт 2021, 11:00

На момент первой попытки имел на руках только раздаточный материал с курсов IK-TIAPN. Оказалось, что материал неполный и неточный. Нашел https://support.industry.siemens.com/cs ... /109741600. Все получилось.

Негатив
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 30 май 2019, 08:25

Сообщение Негатив » 05 окт 2021, 08:34

Every module of the Shared Device is exclusively assigned to one particular IO controller.
Как-то неинтересно. Вот если бы по типу Direct Data Exchange, Lateral Communications или мультимастерная система - там всё чудесатее и чудесатее.

Геннадий1961
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 11:56

Сообщение Геннадий1961 » 05 окт 2021, 13:50

Это не совсем так. Если в качестве общей станции применить ET200SP HF и модули в ней также применить HF, то появляется возможность для дискретных модулей разбивать их на группы по 4 канала, а аналоговые по одному каналу.

Негатив
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 30 май 2019, 08:25

Сообщение Негатив » 06 окт 2021, 13:44

"особенность" в том, что эти режимы позволяют нескольким мастерам получать данные с одного ведомого устройства. С одних и тех же адресов.

И вроде что-то было где-то про возможность записи в одно ведомое устройство с нескольких мастеров, по принципу "кто последний тот и прав", но я не изучал этот вопрос. Не надо нам таких режимов :D