Роман
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 12:06

Сообщение Роман » 28 июл 2021, 08:56

Всем привет, есть проект на Тиа Портале, контроллер уже в работе. Хочу создать скада проект для этого контроллера, которая бы запускалась с ПК без предустановленного WinCC Runtime. Т.е. некий экзешник. Есть ли такая возможность в Тиа Портале?

Potapov
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 28 июл 2021, 10:38

для этого в ТИА Портале в настройках DB (к которому хочешь иметь доступ) надо поставить галочку традиционной прямой упорядоченной адресации и разрешить доступ к ПЛК по Пут/Жэт
https://www.youtube.com/watch?v=PrDNNTqOwQY
https://www.youtube.com/watch?v=o7BKYhf3Sys
Изображение
Программа-пятиминутка для показа несложности (неэлитарности) создания программы связи и визуализации данных с контроллера S7-1200... да и других тоже...
"элита" не "напускала тумана" на простую задачу :)
Данные читаются из контроллера по нажатию кнопки или автоматически по таймеру 0,1... 0,5... 1,0 секунда.
Изменение битов в контроллере по заданным адресам - включает реле и анимацию в панели оператора.
смотри примеры на http://snap7.sourceforge.net/
Snap7 is an open source, 32/64 bit, multi-platform Ethernet communication suite for interfacing natively with Siemens S7 PLCs.
The new CPUs S7-1200/S7-1500, the old S7-200, the small LOGO 0BA7/0BA8 and SINAMICS Drives are also partially supported.

Although it has been designed to overcome the limitations of OPC servers when transferring large amounts of high speed data in industrial facilities, it scales well down to small Linux based arm or mips boards such as Raspberry PI (1 and 2) , BeagleBone Black, pcDuino, CubieBoard, UDOO and ARDUINO YUN.

Three specialized components, Client, Server and Partner, allow you to definitively integrate your PC based systems into a PLC automation chain.

Potapov
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 28 июл 2021, 10:58

Ещё есть возможность доступа к веб серверу в самом ПЛК - для этого надо создать HTML страницу пользователя и залить её в ПЛК
Automation Tasks in 10 minutes or less SIMATIC S7-1200: AT 2 - User Defined Webpage
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
Изображение

в ТИА Портале 17 страницу пользователя можно нарисовать прямо в WinCC Unified как Страницу пользователя.