Зависает лог переменных КТР700

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP, программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC

Модераторы: nikanorov_vladimir, kosmin_aleksandr, yurchenko_vladimir

Kapter
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 11:47

Сообщение Kapter » 19 апр 2021, 05:50

Доброго всем!

Есть панель оператора KPT700 2-го поколения. Портал V16. Панель обновил до 16-й прошивки.

Настроен лог переменных (2 внешних тэга) и на одном из экранов тренд этого лога.
В какой то момент времени перестают обновляться значения переменных в логе, т.е. лог как бы зависает в какой то момент и продолжает писать в архив неактуальные значения переменных. На тренде получаются две прямых горизонтальных линии. В самом файле лога на USB-флэшке - переменные пишутся, но неактуальные значения.

Проект мигрирован с портала V14 - на 14м портале был отлажен и таких ошибок не было.

Что это может быть за ерунда и как побороть?

Аватара пользователя
masteryoda
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 14:17
Откуда: ОП НПК "АО ТЯЖМАШ" г.Ульяновск

Сообщение masteryoda » 22 апр 2021, 08:48

Бэсик панели сами по себе тормознутые, может просто тупит.
Сделай тест - убери все кадры в проекте, оставь самый минимум в логе и тренд по ним.

Kapter
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 11:47

Сообщение Kapter » 23 апр 2021, 06:40

Куда уж минимальнее - две переменных в логе, период опроса 10сек.
Именно этот проект работал под 13м порталом без проблем.

Kapter
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 11:47

Сообщение Kapter » 23 апр 2021, 06:44

В общем впечатление, что какой то новый глюк 16-го портала или 16-й прошивки базовых панелей.
В какой-то момент зависает опрос архивного тэга. В элементах экранов тэг меняет свое значение, а в архив пишется зависшее в какой-то момент значение.

Переделал архивирование на внутренние тэги панели (сделал мультиплексирование от внешних тэгов).
Архив зависать перестал.