Здравствуйте, проект на TIA Portal 13, включает в себя несколько PLC и две WinCC RT Advanced. Некоторые теги генерирует сама RT на компьютере 1 (условно), а RT на компьютере 2 получает эти теги по OPC (OPC.SimaticHMI.CoRtHmiRTm). Недавно на компьютере 2 умер винчестер, предварительно проект для компьютера 2 вместе со сгененированной (рабочей) pdata.fwc был скопирован. Установлена новая (та же) система, TIA Portal, настроены прежние IP, настроена прежняя рабочая группа сети, прежнее имя компьютера, возможно другое имя учётной записи Windows. При запуске pdata нормально открывается, читаются теги из ПЛК, но теги по OPC от компьютера 1 не читаются. При запуске визуализации ошибки 160000 "Прервано соединение с управлением OPC OPC.SimaticHMI.CoRtHmiRTm." и 160010 "Нарушено соединение, отклонен доступ к OPC OPC.SimaticHMI.CoRtHmiRTm.". В проекте в настройке Connections в сетевых ресурсах компьютер 1 отображается, но не видно никаких OPC серверов и, наверное, из-за этого невозможно подключиться. Изначально (перед поломкой) я эту систему не настраивал. На компьютере 1 в группе SIMATIC HMI VIEWER установлен пользователь для чтения NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE (S-1-5-20). Есть ли вообще мануал по настройке чтения тегов HMI по родному OPC?

2sandro
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 окт 2019, 08:47

Сообщение 2sandro » 26 янв 2021, 14:00

Проблема решена и заключалась она в том, что имена пользователей и их пароли, как на компьютере с сервером, так и на компьютере с клиентом должны полностью совпадать. Т.к. компьютер с сервером уже был настроен, по аналогии с ним на компьютере с клиентом создана подобная учётная запись, теги читаются. До этого с OPC не работал, поэтому возникли некоторые трудности. Если столкнулись с подобной проблемой, рекомендую к ознакомлению в гугле "настройка DCOM OPC".

cron