Здравствуйте! Я работаю в WinCC 7.4 и Step7 5.5.
1. Есть элемент, в GroupDisplay указана переменная EventState. Когда срабатывает аварийный (или предупреждающий) параметр, GroupDisplay начинает мигать соответствующим цветом (красный, желтый), но это мигание не дублируется на верхнюю панель @Areabuttons.
2. Есть элемент, в котором индикация GroupDisplay дублируется на верхнюю панель @Areabuttons, но когда этот элемент переносится на другой экран и когда срабатывает аварийный параметр, индикатор на @Areabuttons продолжает мигать на кнопке предыдущей иерархии. .
Скажите, пожалуйста, где ссылки, которые отвечают за то, какой элемент будет загораться на @Areabuttons при срабатывании аварийного параметра? Спасибо!

POV
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:37
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение POV » 21 окт 2020, 15:01

А вы после внесения изменений иерархию точно обновляете?

Dmitrii
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 10:35

Сообщение Dmitrii » 26 окт 2020, 10:24

А где в Step7 иерархия? Это же не PCS

POV
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:37
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение POV » 27 окт 2020, 00:43

Я понимаю что это не PCS7. Иерархия в самом WinCC. Picture Tree Manager [Менеджер иерархии
кадров]

Dmitrii
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 10:35

Сообщение Dmitrii » 11 дек 2020, 13:33

POV писал(а):
27 окт 2020, 00:43
Я понимаю что это не PCS7. Иерархия в самом WinCC. Picture Tree Manager [Менеджер иерархии
кадров]
Да, проблема была в том, что я после изменений не пересохранил Picture Tree. Спасибо!