Connection HMI и привода через routing

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP, программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC

Модераторы: nikanorov_vladimir, kosmin_aleksandr, yurchenko_vladimir

Геннадий1961
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 11:56

Сообщение Геннадий1961 » 21 июл 2020, 07:43

Как известно, панели могут напрямую связываться с приводом. В Step7 эти Connection автоматически прописывались при вставке панели в проект системы. В TIA Portal такой Connection надо прописывать руками.
Контроллеры Siemens имеют возможность передавать информацию между сетями, например Profibus и Ethernet, свойство routing.
В Step7 эти две возможности можно было объединить. То есть можно было настроит Connection панели, подключенной по Ethernet к CPU 315 2PN/DP, и привода, висящего на Profibus этого CPU.
Как это сделать в TIA Portal? Вот если на Profibus будет PLC, то Connection делается легко с помощью перетаскивания мышкой. Но с приводом визуальное программирование не работает, надо руками прописывать...
Пробовал в TIA Portal 15.1 панель TP700 Comfort.

karriandr
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 11:28

Сообщение karriandr » 23 июл 2020, 08:39

Вот тут не смотрели пример?

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-FR

Геннадий1961
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 11:56

Сообщение Геннадий1961 » 27 июл 2020, 06:46

Это не то. Это прямое соединение панели и привода без PLC. Мне нужно настроить Connection панели и привода с помощью routing...

Геннадий1961
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 11:56

Сообщение Геннадий1961 » 04 авг 2020, 06:11

Неужели это стало невозможно? Может модераторы ответят?

karriandr
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 11:28

Сообщение karriandr » 06 авг 2020, 07:25

Похоже, что это не возможно.
По крайней мере в документе "Application description SINAMICS G/S:HMI direct access" написано:

1.3 Demarcation

HMI direct access from a SIMATIC HMI to a drive is not possible via a network
transition. (No HMI direct access via routing)

Документ правда от 2014 года, может чего изменилось...