TDC CPU551

Компоненты для систем быстрого цифрового управления SIMADYN D, FM458, SIMATIC TDC

Модератор: Кухаренко Сергей

Негатив
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 30 май 2019, 08:25

Сообщение Негатив » 12 авг 2019, 16:16

Здравствуйте!
ВНЕЗАПНО вылезла нижеследующая ошибка на одном из CPU551 в стойке, отвалилась PROFIBUS периферия(коммуникационник CP50M0). На процессоре горела буква "c", после перезапуска стойки всё заработало. Проявляется не впервые.
Diagnostic buffer of module CPU551

Order No./ Description Component Version
6DD1600-0BA1 Hardware 0
GSW 100400V620 Firmware V 6.2.0

Rack: ---
Slot: ---


Event 1 of 11: Event ID 16# F160:AF03
Operating status transition INIT -> RUN
Effect:
Starts the user program.
Incoming event
10:16:29.020 PM 08/11/2019
(Coding: 16# F160 AF03 0001 FFFF FFFF 0000)


Event 2 of 11: Event ID 16# F160:47A1
CSxyz firmware has reverted to an error status or SS51 module insert is missing.
Effect:
@CSxyz reverts to the dead status.
Incoming event
10:15:19.582 PM 08/11/2019
(Coding: 16# F160 47A1 0005 0005 0004 0000)
Из файла помощи:
F: The communications module firmware has an error state (CP5100: crash in cyclic operation) or the communications sub-module is not inserted.
R: Central coupling block disables itself
A: Insert the sub-module or reset the subrack; if these two measures do not help, please contact the Hotline.

Help on events for D7-SYS Copyright (C) Siemens AG 1997-2009
Вылезают подобные вещи периодически, как и умирают эти CP50M0 регулярно. Переходить на новые пока не можем - нужна поддержка мультимастерных станций ET, которой нет у новых CP.
Техподдержка немецкая предлагает всё переустановить, перекомпилировать и закрывает заявку с сообщением "сообщите если повторится". Какие-нибудь предложения будут, кроме как разобрать стойку, хорошенько продуть и собрать заново в надежде на то, что это пыль в разъёме(и она не умрёт от этого окончательно)?

Potapov
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 13 авг 2019, 07:58

о старении и непонятках
удачно на той неделе при мне в нерабочее время техобслуживания была замечена такая неприятнось на 14-ти летнем частотнике
Изображение

а в первомай на другом объекте аналогично вывалился модуль связи на 4-х летнем объекте... по надписи Р---- сумел по лопате направить эксплуататора по верному пути решения проблемы - послал ему картинки.
А всё из-за конструктивного недостатка конструкции крепления модуля и мелконожечного разъёма.
Изображение Изображение

Негатив
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 30 май 2019, 08:25

Сообщение Негатив » 19 авг 2019, 08:11

Непонятки продолжаются, на этот раз другой CPU той же системы, те же симптомы, только ошибка другая:
event 60:3E56/6056
the CIP entry for the link does not exist
Effect:
ZCDAT structure was set, but the link initialization cannot be started
В help-е только предложение "check the configured name at the communications port". С учётом того, что в программу несколько лет никто не лазил, дело точно не в неправильных именах соединений.

Негатив
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 30 май 2019, 08:25

Сообщение Негатив » 24 сен 2019, 08:17

Заменили стойку, два раза - на запасную(ошибка повторилась), потом на старую, стоявшую там несколько лет назад. Не исчезает.
Подумали на межпроцессорные соединения, использующие коммуникационный буфер CP(который и упоминается в ошибке) - добавили в стойку ещё один CP50M1, не подключали к нему ничего, только межпроцессорный обмен. Не помогло.

Картинки приложить не могу, вот текст:

буферы двух CPU, в которых ошибка.

module state
Communication error:
Chart.Block Error, Suppl, Suppl2, Suppl3 ALE
INIT.HW.2 0x6206, 0x6056 0x8016e2f8

module state
Communication error:
Chart.Block Error, Suppl, Suppl2, Suppl3 ALE
INIT.HW.1 0x6206, 0x6056 0x8010f1c0