Сообщение alfreds » 21 окт 2020, 09:27

добрый день, сталкивался кто-нибудь с такой проблемой, нет параметра действия при перегреве двигателя P610, есть все от P600 доP609, а само действие что нужно делать при перегреве как раз в P610 а его нет, что делать?
Можно ли добавить параметр в экспер EXPERT LIST?

alexander
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 10:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение alexander » 26 окт 2020, 14:53

Какой уровень доступа?
Какой тип ПЧ?
Какая версия ПО ПЧ?
Где вы смотрите эксперт лист?

alfreds
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 09:13

Сообщение alfreds » 26 окт 2020, 18:57

alexander писал(а):
26 окт 2020, 14:53
Какой уровень доступа?
Какой тип ПЧ?
Какая версия ПО ПЧ?
Где вы смотрите эксперт лист?
CONTROL UNIT D425
про уровень доступа мне не известно, я не вводил ни какой уровень, под экспертом требует пароль, нужно под экспертом быть?
эксперт лист смотрю в разделе drive- EXPERT LIST (у меня 3 двигателя подключенно к одному CU), я так понимаю для каждого нужно настраивать свой EXPERT LIST??

alexander
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 10:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение alexander » 26 окт 2020, 20:09

Скриншот выложите здесь, пожалуйста.
С параметрами от 001 до 010 и от 600 до 615

Стандартно параметр доступен.

Версия ПО какая Scout (Starter) и SIMOTION D какая?

alfreds
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 09:13

Сообщение alfreds » 29 окт 2020, 09:26

Скриншот выложите здесь, пожалуйста.
С параметрами от 001 до 010 и от 600 до 615

Стандартно параметр доступен.

Версия ПО какая Scout (Starter) и SIMOTION D какая?
[/quote]

Версия ПО скаута V4.3.1.1
вот скрин скаута
Изображение

по поводу SIMOTION D, вы имеете введу контрал юнит какой? (Control Unit D445-2 DP/PN)
Изображение
ещё сверху эксперт листа есть Access Level там4 уровня доступа: Standart, Extended, Expert, Service. Может нужно зайти под уровнем доступа Service? (тока пароль мне не известен, а на остальных уровнях доступа всё равно нет 610 параметра

alexander
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 10:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение alexander » 29 окт 2020, 17:44

Для этого параметра уровень доступа 2.
Вам нужно прислать проект и эти скриншоты в техподдержку Сименс.
icc.ru(a)siemens.com

alfreds
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 09:13

Сообщение alfreds » 30 окт 2020, 16:11

alexander писал(а):
29 окт 2020, 17:44
Для этого параметра уровень доступа 2.
Вам нужно прислать проект и эти скриншоты в техподдержку Сименс.
icc.ru(a)siemens.com
уровень доступа к эксперт листу вот здесь?
Изображение

при нажатии там появляется вот такое меню, тока под сервисом просит пароль, это и есть уровень доступа 2?
Изображение

alexander
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 10:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение alexander » 02 ноя 2020, 20:05

Уровень доступа 2 - это там где двоечка.
Уровень Сервис 4 - это четвёртый уровень доступа, только для авторизованных сервисных организаций.

Как я уже писал выше

Пришлите ваш проект на icc.ru(a)siemens.com тогда вы сможете получить ответ.

Без проекта не получится.

alfreds
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 09:13

Сообщение alfreds » 03 ноя 2020, 16:52

alexander писал(а):
02 ноя 2020, 20:05
Уровень доступа 2 - это там где двоечка.
Уровень Сервис 4 - это четвёртый уровень доступа, только для авторизованных сервисных организаций.

Как я уже писал выше

Пришлите ваш проект на icc.ru(a)siemens.com тогда вы сможете получить ответ.

Без проекта не получится.
спасибо, написал им

alexander
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 10:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение alexander » 05 ноя 2020, 09:49

alfreds писал(а):
03 ноя 2020, 16:52

спасибо, написал им
Хм. А они точно получили? Такого запроса пока нет.
Вы указали в теме письма “вопросы по SIMOTION”?