Tools


«Сименс» в России

«Сименс» в России

GSD file Simoution D345-2 DP/PN

Контроллеры для управления движением Simotion C/P, система Sinamics S120 + Simotion D

Модератор: alexander

Dfcz222
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 09:42

Сообщение Dfcz222 » 17 сен 2019, 10:48

Добрый день.
Может кто поможет?
Есть Simoution D435-2 DP/PN 6AU1435-2AD00-0AA0 работает в сети Ethernet.
В сделанном архиве SCOUT определяется Sinamics_Int (S120 SINAMICS Integrated).
В сделанном архиве Step7 в железе определяется в сети Ethernet как PNxSimotion.
При попытке компилировать архив в железе выдает ошибку, что нет консистенции. В деталях пишет, что нет файла GSDML этого Simotion,
На официальном сайте пишут, что файлы GSDML не предоставляют, т.к. они генерируются в SCOUT.
Вопрос: что нужно сделать, чтобы архив в железе компилировался?

Прохоров
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 июн 2018, 12:45

Сообщение Прохоров » 17 сен 2019, 12:18

не понятно упоминание работы "в архиве"
Исходный проект есть ?
Или скачано из оборудования, а исходного проекта нет ?
Под какую версию Степ7 и SCOUT ?

Dfcz222
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 09:42

Сообщение Dfcz222 » 18 сен 2019, 07:25

Исходного проекта нет. Скачано с оборудования.
Step7 v5.6
Scout v5.1
А как называется то, что скачано с оборудования? Не архив?

П.С. Команда форума солидная, видимо еще в отпусках?

Dfcz222
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 09:42

Сообщение Dfcz222 » 18 сен 2019, 09:08

Добавлю еще информации.
На скриншотах видно, что в SCOUT машина определяется как Sinamics Integrated. Т.е. станции D435-2 не видно.
А в Step7 машина определяется с неопознанным PNxSimoution, у которого не видно даже адресов.
https://yadi.sk/i/hvPasPtbo-95Jw
https://yadi.sk/i/cbFH9bqdxiZZxw

Почитав мануалы, в которых все стандартно и ответов на вопросы в нестандартных ситуациях не получить, понял, что неправильно сделаны архивы.
Отсюда вопрос: как сделать архив PLC 315 DP/PN в связке с SIMOTION D435-2 DP/PN?

Dfcz222
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 09:42

Сообщение Dfcz222 » 30 сен 2019, 10:52

Прохоров писал(а):
17 сен 2019, 12:18
не понятно упоминание работы "в архиве"
Исходный проект есть ?
Или скачано из оборудования, а исходного проекта нет ?
Под какую версию Степ7 и SCOUT ?
И что спрашивал? Скучно было?
Господа специалисты из команды форума, когда у вас отпуска закончатся?
А, понял, после отпусков много работы?
Понятно.