Сообщение slong » 04 сен 2018, 15:04

Здравствуйте.
Помогите разобраться с такой проблемой:
-При включении питания контроллер Simotion C240 PN (6AU1240-1AB00-0AA0) не выходит в положение RUN.
Подключаюсь помощью ПО Simotion Scout, квитирую ошибки и 3 раза нажимаю перевести в положение RUN переключателем из меню.
С 1го и 2го раза контроллер в RUN не переводится.
Фото ниже:
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Заранее благодарен.

Potapov
Сообщения: 447
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 04 сен 2018, 18:54

что то с настройками связи... трудно разобрать текст на мелких фотках
Изображение


Рекомендация по размещению картинок
viewtopic.php?f=37&t=2444&sid=e899b7126 ... 46f2c64e37

slong
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 июл 2018, 10:39

Сообщение slong » 26 сен 2018, 10:29

Проблема решилась:
Добавили пустой MCC_chart в
Execution System -> PeripheralFaultTask -> Empty.MCC