Tools


«Сименс» в России

«Сименс» в России

Simotion C240_TIA Portal_Runtime PC

Контроллеры для управления движением Simotion C/P, система Sinamics S120 + Simotion D

Модератор: alexander

slong
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 июл 2018, 10:39

Сообщение slong » 02 авг 2018, 09:50

Здравствуйте.
Есть проект - управление шаговыми двигателями c помощью контроллера Simotion C240(6AU1 240-1AA00-0AA0). Программа написана в TIA Portal v15.
Сейчас необходимо написать визуализацию для управления шаговыми двигателями, которая будет запускаться на персональном компьютере с ОС Windows XP или Windows 7.
Вопрос:
- как в TIA Portal осуществить связь контроллера Simotion C240 и runtime на компьютере.
Пытаюсь настроить соединение по такой схеме:
Изображение
-Так же пробовал настроить через Device Proxy, но TIA Portal не дает сделать Initialize device proxy, т.е. невозможно в качестве контроллера указать проект TIA Portal с контроллером Simotion C240.

Подскажите возможные варианты решения данной проблемы.

Potapov
Сообщения: 447
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 02 авг 2018, 12:38

Принцип для всех систем ПЛК - ЧМО одинаковый
0. Вставить интерфейсную карту в ЧМО - Эзернет или/и Профибус.
1. Соединить интерфейс ПЛК с интерфейсом ЧМО
2. Кликнуть в неявно кликаемую панель "Connection"
3. Натянуть интерфейс ПЛК на интерфейс ЧМО = получим нужное HMI Connection
Видео https://youtu.be/bqnuiXYwHPc
Изображение

аналогично и для Simotion C240 + TIA Portal Runtime PC
Изображение

удобнее использовать сенсорную панель
https://www.youtube.com/watch?v=9-X9ZQuyQcg

slong
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 июл 2018, 10:39

Сообщение slong » 03 авг 2018, 14:08

Potapov Спасибо за оперативный ответ!
Помогло, соединение настроил, работает.