Добрый день!

Столкнулись со странным поведением выхода WarnAct у блока MotSpdCL.
При команде Пуск в ручном режиме - WarnAct активируется, т.к. время WarnTiMan задано 68 секунд, ППС отрабатывает, двигатель запускается, но WarnAct остаётся = 1 и продолжает висеть до следующей остановки мотора.
Т.к. ППС управляется выходами ПЧ Sinamics G180, то по факту она отрабатывает свои 10-30-30 и умолкает. Остаётся лишь индикация в фейсплейте.

На приложенных скриншотах двигатель запущен уже несколько часов.
Изображение Изображение

Данное поведение наблюдается только у двух блоков в одном контроллере. Такие же блоки в соседних контроллерах (делали Block compare... - всё идентично) работают нормально, такой баг никогда не встречался.

Подскажите, как это можно победить?

PCS 7 v8.1 + SP1.