Tools


«Сименс» в России

«Сименс» в России

ET200SP BaseUnit коротит внутри цепь питания

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-300/-400, SIMATIC S7-1500, C7, WinAC, S5, станции распределенной периферии ET 200

Модераторы: gulenok_andrey, Кухаренко Сергей, pavel_puchkov

Potapov
Сообщения: 461
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 16 июн 2022, 18:35

Гнездо задней шины BaseUnit Type A0, BU15-P16+A10+2D для модуля станции ET 200SP.

Описание фефекта: На объекте вышибает автомат, подводящий питание 24В к этой группе, линия питания этой группы защищена автоматом 2А.
Коротун внутри самого базового гнезда.


Внутри на плате припаян защитный диод-супрессор N10S, который по неизвестной причине превратился в проводник (неудачный коротун ?).
На фотках два разъёма - один сдох год назад, второй в этом году.

Изображение

"лечение" - выкусыванием этого элемента.
Изображение

Пока оставлю их на домашнем стенде. Но в нынешних реалиях может придётся их потом и на объект ставить.
Аналогично подобный диод коротил цепь питания коммутатора Scalance XB008... выкусил.

cron