Горячая замена модулей ET200M

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-300/-400, SIMATIC S7-1500, C7, WinAC, S5, станции распределенной периферии ET 200

Модераторы: gulenok_andrey, Кухаренко Сергей, pavel_puchkov

largin3
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 08:41

Сообщение largin3 » 25 авг 2021, 13:31

Можно ли каким то образом организовать горячую замену модулей ET200M. Сейчас установлена голова S7-300, и на ней стойка может работать только целиком. Понятно что можно установить 400H. Но это слишком дорогое решение. Есть ли какой-то более дешевый вариант может на 1500 серии например?

Негатив
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 30 май 2019, 08:25

Сообщение Негатив » 26 авг 2021, 11:57

У вас ET-200M или S7-300? Не совсем понятно из исходного сообщения.
Рискну предположить, что ET-200M, а S7-300 - это "мастер" на шине.

Какой у вас головной модуль? В каталоге смотрите активные шинные модули - с функцией горячей замены модулей. https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... ts/5000002

PSokolov
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 май 2018, 16:32

Сообщение PSokolov » 27 авг 2021, 08:39

largin3 писал(а):
25 авг 2021, 13:31
Можно ли каким то образом организовать горячую замену модулей ET200M. Сейчас установлена голова S7-300, и на ней стойка может работать только целиком. Понятно что можно установить 400H. Но это слишком дорогое решение. Есть ли какой-то более дешевый вариант может на 1500 серии например?
У Бергера: -
"Резервирование входных/выходных модулей обеспечивается с помощью распределенной периферии (I/O) (ET 200M с интерфейсным модулем IM 153-3 для резервирования PROFIBUS-DP). В системе управления может быть сконфигурировано заказное (опционное) программное обеспечение для резервирования ("Software Redundancy")."

Прохоров
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 июн 2018, 12:45

Сообщение Прохоров » 27 авг 2021, 14:03

"Software Redundancy" это "S7-400H" из 2-х процессоров S7-300 с программным переключением Ведущий-Резервный с задержкой до нескольких секунд.

Станции ЕТ200М можно посадить на активную заднюю шину http://s7detali.narod.ru/ET200M/YLink.html
Изображение
= тогда модули ввода/вывода можно вынимать из задней шины
аналогично модулям ET200S/ET200SP... поэтому если городить новый огород ,то на ET200SP :)
Изображение

largin3
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 08:41

Сообщение largin3 » 09 сен 2021, 15:48

вот стенд с конфигурацией. шина активная
Изображение
бит читается контроллером:
Изображение

Выдергиваем модуль последний:
Изображение
ПЛК больше не видит бит:
Изображение
Последний раз редактировалось largin3 09 сен 2021, 16:38, всего редактировалось 1 раз.

largin3
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 08:41

Сообщение largin3 » 09 сен 2021, 15:50

PSokolov писал(а):
27 авг 2021, 08:39
largin3 писал(а):
25 авг 2021, 13:31
Можно ли каким то образом организовать горячую замену модулей ET200M. Сейчас установлена голова S7-300, и на ней стойка может работать только целиком. Понятно что можно установить 400H. Но это слишком дорогое решение. Есть ли какой-то более дешевый вариант может на 1500 серии например?
У Бергера: -
"Резервирование входных/выходных модулей обеспечивается с помощью распределенной периферии (I/O) (ET 200M с интерфейсным модулем IM 153-3 для резервирования PROFIBUS-DP). В системе управления может быть сконфигурировано заказное (опционное) программное обеспечение для резервирования ("Software Redundancy")."
Это все интересно, но в продаже нет IM153-3 модулей. По крайней мере в каталоге такой отсутствует. Где его взять?

Potapov
Сообщения: 434
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 10 сен 2021, 09:25

Это все интересно, но в продаже нет IM153-3 модулей.
Точно также как нет "сборок Y-Link" с подобным сборным каталожным номером.
на твоей голове написано ET200M/LINK = голова подходит для работы с активной задней шиной.
Выдергиваем модуль последний
ПЛК больше не видит бит с предыдущего модуля
я использовал заднюю шину только в двух головом варианте с S7-400H
о поведении в одноголовом варианте не знаю.

Посмотри что написано в буфере диагностики ПЛК об возникающей ошибке.

я предпочитаю ET200SP у которой изначально в конструкции "активная задняя шина"

cron