Добрый день

В проекте планируем применить S7-1500H совместно с ВУ на WinCC Professional.

1. Каким образом обеспечить информационный обмен с ВУ по system IP в случае обрыва линка от Primary PLC до ВУ?
2. Возможна ли передача System IP через системные функции?
3. Возможно ли через системные функции принудительно выбирать/переключать статусы Primary/Backup из программы пользователя?

Potapov
Сообщения: 435
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 15 июн 2021, 16:11

Нет системного решения :!:
Рекомендация:Галочка использования выделенного Системного IP

Изображение

Аватара пользователя
Nikita_Z
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 11:55

Сообщение Nikita_Z » 15 июн 2021, 16:14

Галочку поставлю. Но правильно понимаю, что обрыв линка не приведет к передаче системного IP на Backup CPU или смене статусов Primary/Backup?

Potapov
Сообщения: 435
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 15 июн 2021, 16:28

2019_02_08 Новые резервированные контроллеры SIMATIC S7-1500RH.zip