Добрый день.
Прошу помочь разобраться в следующей ситуации.
У заказчика работает система на основе S7-414-3 DP с распределенной периферией PROFIBUS DP на ET200S. По несколько ЕТ-шек в нескольких шкафах. Всего около 30 ЕТ-шек.
Ситуация следующая. Если обесточивается шкаф с ЕТ-шками, находящимися в середине сети PROFIBUS, то пропадает управление оборудованием, находящимся за точкой отключения питания, хотя там всё запитано. Оборудование до точки отключения питания работает. Контроллер в стоп не уходит, т.к. загружены необходимые ОВ (82, 85, 86, 121).
Можно ли и как обеспечить сохранение управления за точкой отключения?

POV
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:37
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение POV » 09 фев 2021, 16:03

Вот прямо все 30 станций на одной линии без повторителей и прочего?
Чудес не бывает, рисуйте точную схему. Где то отключаете ключевой узел или нарушены правила прокладки.
А для отключения произвольного узла на концах сети можно и "активные" терминаторы поставить (коробочки такие с питанием и резисторами внутри)
Если все сделано правильно, то отключение некоторых узлов не вызывает проблемы по связи с другими.

Alex_NN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 12:28

Сообщение Alex_NN » 10 фев 2021, 08:00

Да, повторители, говорят, есть.
То есть, если отключить питание узла до повторителя или самого повторителя, то после повторителя все "отвалится"?

POV
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:37
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение POV » 10 фев 2021, 08:57

Если все сделано правильно, то отключение любого узла не приведет к потере связи с другими.
Но отключение повторителей, конечных станций (включены терминаторы), "активных" терминаторов, само собой вырубит связь вплоть до всего сегмента.
Это очевидно из описания сетей типа RS485 топологии "общая шина".
Нарисуйте схему, подайте питание на терминаторы и повторители и потом отключайте станции как угодно.

Alex_NN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 12:28

Сообщение Alex_NN » 10 фев 2021, 09:06

Спасибо, будем разбираться.

Potapov
Сообщения: 435
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 16:32

Сообщение Potapov » 10 фев 2021, 10:38

Тянуть выделенное питание к Повторителям = Размыкателям сегментов