Сбой при переключении S7-1513R

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-300/-400, SIMATIC S7-1500, C7, WinAC, S5, станции распределенной периферии ET 200

Модераторы: gulenok_andrey, Кухаренко Сергей, pavel_puchkov

Nelliejow
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 июл 2018, 02:16

Сообщение Nelliejow » 05 окт 2020, 17:08

Сконфигурировали S7-1513R CPU и ET200SP корзину в кольце. При сдаче оборудования выяснилось следующее.
В момент управления задвижкой заказчик специально инициировал сбой основного CPU. Резервный CPU стал основным, но управление задвижкой на какое-то время потерялось. Также полностью прекратилась связь по Modbus RTU. В чем может быть причина?

Негатив
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 30 май 2019, 08:25

Сообщение Негатив » 06 окт 2020, 08:05

ET200SP резервированная? Y-link или как там оно в портале называется имеется?

Nelliejow
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 июл 2018, 02:16

Сообщение Nelliejow » 06 окт 2020, 09:02

ET200SP обычная. А резервированные бывают? Y-link нет. Все в MRP кольце напрямую.

n_andrey
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 апр 2018, 11:03

Сообщение n_andrey » 06 окт 2020, 09:17

Интерфейсный модуль станции ET200SP какой? Давайте заказной номер.

Nelliejow
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 июл 2018, 02:16

Сообщение Nelliejow » 06 окт 2020, 12:46

Использовали интерфейсный модуль IM 155-6 PN ST 6ES7155-6AU01-0BN0

n_andrey
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 апр 2018, 11:03

Сообщение n_andrey » 06 окт 2020, 20:33

Данный модуль не поддерживает режим резервирования S2, а только S1. В момент переключения CPU возможна кратковременная потеря связи, что у вас и происходит. Необходимо использовать интерфейсный модуль IM 155-6 PN HF/2 V4.2 6ES7155-6AU01-0CN0, поддерживающий режим S2.
Режимы резервирования:
Изображение

cron