Tools


«Сименс» в России

«Сименс» в России

Быстрые счетчики при выключении питания

Логические модули LOGO!, базовые контроллеры SIMATIC S7-1200

Модераторы: anna_razgoeva, gulenok_andrey

Прелат
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 окт 2018, 07:48

Сообщение Прелат » 13 авг 2020, 15:45

Нигде в документации не нашел, а контроллера нет под рукой попробовать. Сохраняются ли в S7-1200 при выключении питания значения, начитанные быстрыми счётчиками (high-speed counters)? То есть мне надо, чтобы при включении питания на адресе счётчика, например ID1000, было то число импульсов, которое он насчитал до выключения питания контроллера.

Аватара пользователя
masteryoda
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 14:17
Откуда: ОП НПК "АО ТЯЖМАШ" г.Ульяновск

Сообщение masteryoda » 14 авг 2020, 08:59

Прелат писал(а):
13 авг 2020, 15:45
Нигде в документации не нашел, а контроллера нет под рукой попробовать. Сохраняются ли в S7-1200 при выключении питания значения, начитанные быстрыми счётчиками (high-speed counters)? То есть мне надо, чтобы при включении питания на адресе счётчика, например ID1000, было то число импульсов, которое он насчитал до выключения питания контроллера.
Постоянно заносишь значения в retain область, а при включении ПЛК через OB100 копируешь в счетчики.

Прелат
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 окт 2018, 07:48

Сообщение Прелат » 14 авг 2020, 09:08

masteryoda писал(а):
14 авг 2020, 08:59
Постоянно заносишь значения в retain область, а при включении ПЛК через OB100 копируешь в счетчики.
Спасибо! Да, только так, через retain-DB, нашел на иноземном форуме методику
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-CN