Есть насосы-дозаторы, которые должны подавать присадки в техническую воду. Чем больше проток технической воды, тем больше присадок. Проблема в том, что эти насосы имеют только импульсный вход для регулировки производительности. То есть необходимо с дискретного выхода контроллера получить импульсы с регулировкой частоты. Контроллер S7-1200. Какие варианты решения данной задачи?

Eugene1974
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22 апр 2018, 10:41

Сообщение Eugene1974 » 12 июн 2020, 08:16

Геннадий1961 писал(а):
11 июн 2020, 21:12
Какие варианты решения данной задачи?

Импульс - пауза - импульс - пауза …
Длительность импульса выбирается в соответствии с характеристиками насоса-дозатора и является постоянной. Длительность паузы обратно пропорциональна потоку - чем больше расход, тем меньше пауза.

Геннадий1961
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 11:56

Сообщение Геннадий1961 » 12 июн 2020, 10:03

А импульсы формой меандр разве не подойдут? Я надеялся решить это с помощью PTO просто меняя частоту...

Геннадий1961
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 11:56

Сообщение Геннадий1961 » 13 июн 2020, 09:25

Почитал документацию на насосы-дозаторы. Это Grundfos. Требования к импульсам всего 3:
1. Амплитуда 12 В
2. Длительность не менее 5 миллисекунд
3. Максимальная частота 100 гц.
Так что думаю меандр подойдет. Только с PTO я еще не работал...