2sandro
26 янв 2021, 14:00
Форум: Системы SIMATIC HMI
Тема: Недоступен удалённый OPC сервер
Ответы: 1
Просмотры: 640

Re: Недоступен удалённый OPC сервер

Проблема решена и заключалась она в том, что имена пользователей и их пароли, как на компьютере с сервером, так и на компьютере с клиентом должны полностью совпадать. Т.к. компьютер с сервером уже был настроен, по аналогии с ним на компьютере с клиентом создана подобная учётная запись, теги читаются...
2sandro
25 янв 2021, 16:08
Форум: Системы SIMATIC HMI
Тема: Недоступен удалённый OPC сервер
Ответы: 1
Просмотры: 640

Недоступен удалённый OPC сервер

Здравствуйте, проект на TIA Portal 13, включает в себя несколько PLC и две WinCC RT Advanced. Некоторые теги генерирует сама RT на компьютере 1 (условно), а RT на компьютере 2 получает эти теги по OPC (OPC.SimaticHMI.CoRtHmiRTm). Недавно на компьютере 2 умер винчестер, предварительно проект для комп...
2sandro
03 дек 2019, 09:42
Форум: Системы SIMATIC HMI
Тема: Контроль соединения PLC с WinCC RT Adv. 13
Ответы: 1
Просмотры: 496

Контроль соединения PLC с WinCC RT Adv. 13

Здравствуйте, есть одна задача, которую я затрудняюсь решить. В проекте несколько одинаковых CPU 1200 и одна станция WinCC RT Advanced, TIA Portal 13. Необходимо в WinCC проверять состояние контроллеров online/offline. Можно использовать системные события 140000/140001 "Связь потеряна/восстанов...
2sandro
21 окт 2019, 08:51
Форум: Микросистемы LOGO!, S7-1200
Тема: Чтение массивов из DB, используя индекс на веб-странице PLC Siemens
Ответы: 0
Просмотры: 619

Чтение массивов из DB, используя индекс на веб-странице PLC Siemens

Здравствуйте, S7-1200 Siemens, используется веб-сервер контроллера для формирования страницы с содержимым JSON. В блоке данных (DB) содержится архив на 7 дней, каждый день - это массив от 0 до 19-ти из пользовательского типа данных. Проблем нет, если написать вручную htm-страничку вида: { :=Archive....