Найдено 16 результатов

Бронислав
16 ноя 2020, 17:09
Форум: Системы автоматизации SIMATIC
Тема: Доступ по hart сразу ко всем PV, SV, TV, FV переменным
Ответы: 4
Просмотры: 850

Re: Доступ по hart сразу ко всем PV, SV, TV, FV переменным

Добрый день. С помощью системных функций SFC 58/59 возможно получить все четыре переменные, подробнее https://support.industry.siemens.com/cs/document/22063748/simatic-et-200m-distributed-i-o-device-hart-analog-modules?dti=0&dl=en&lc=ru-RU глава 7. Записываете в соответствующую DataRecord HA...
Бронислав
14 ноя 2020, 00:34
Форум: Системы SIMATIC HMI
Тема: Ошибка 1007006 Tag timeout, WinCC v7.5
Ответы: 4
Просмотры: 807

Re: Ошибка 1007006 Tag timeout, WinCC v7.5

1. Попробуйте установить 4й апдейт к WinCC 7.5 - в описании указано, что добавили стабильности для OPC-тегов. https://support.industry.siemens.com/cs/document/109773812/updates-for-wincc-v7-5-sp1-and-wincc-v7-5-sp1-asia?dti=0&dl=en&lc=ru-RU 2. Что у вас стоит в настройках OPC канала, данные ...
Бронислав
03 ноя 2020, 14:58
Форум: Системы автоматизации SIMATIC
Тема: Применение IM153-2 2BA10 вместо 2BA70 для dp/pa-link
Ответы: 2
Просмотры: 558

Re: Применение IM153-2 2BA10 вместо 2BA70 для dp/pa-link

Добрый день. В окне HWConfig опечатки нет. Согласно документации https://support.industry.siemens.com/cs/document/46387818/simatic-et-200m-interface-modules-im-153-4-pn-and-im-153-2-hf?dti=0&dl=en&lc=ru-RU IM 153-2BA10 может использоваться с активным шинным модулем как 7HD10, так и 7HD80. IM...
Бронислав
01 июл 2020, 01:30
Форум: Промышленное программное обеспечение
Тема: Вопрос по SFC59,58
Ответы: 1
Просмотры: 514

Re: Вопрос по SFC59,58

Добрый день. 1. Некая нумерованная область данных модуля, который у вас имеет LADDR :=30. Посмотрите в HW, что у вас за модуль имеет адрес 30 и почитайте на него мануал. 2. по RS-232 - точно нет. Согласно справке, функции WR_REC и RD_REC могут обращаться к Profibus слейвам, но мне таких реализаций н...
Бронислав
25 май 2020, 21:54
Форум: Системы SIMATIC HMI
Тема: Импорт комментариев в WinCC из S7-1500
Ответы: 4
Просмотры: 619

Re: Импорт комментариев в WinCC из S7-1500

Добрый день.

А вариант экспорта из TIA портала с последующим импортом в WinCC вам не подходит?

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Бронислав
29 апр 2020, 01:05
Форум: Системы SIMATIC HMI
Тема: Slider
Ответы: 2
Просмотры: 532

Re: Slider

Basic панели не поддерживают элементы типа Slider.
Реализовать по другому? Можно попробовать использовать связку Bar для отображения и кнопки для инкремента/декремента.
Бронислав
06 апр 2020, 22:27
Форум: Системы SIMATIC HMI
Тема: Потеря связи WinCC в одном канале
Ответы: 4
Просмотры: 586

Re: Потеря связи WinCC в одном канале

Почему тогда другая PG связывается с того же IP, порта и т.д.? Предполагаю, что у другой PG на стыке WinCC и общих сетевых коммуникаций как было все в порядке, так и осталось. Да и к тому же Степ то работает!!! С той же PG-хи. Предполагаю, что на этой же PG у Степа на стыке с общими сетевыми коммун...
Бронислав
06 апр 2020, 14:18
Форум: Системы SIMATIC HMI
Тема: Потеря связи WinCC в одном канале
Ответы: 4
Просмотры: 586

Re: Потеря связи WinCC в одном канале

Добрый день. Возникает резонный вопрос - что произошло две недели назад? Что в этот день делали с программатором Simatic Field PG M3 (WinXP)? Похоже на один из вариантов: 1. На сетевой карте были назначены два IP-адреса из разных подсетей, потом один из адресов исчез; 2. Изменились настройки точки д...
Бронислав
16 янв 2020, 22:49
Форум: Системы автоматизации SIMATIC
Тема: Не могу подключиться к ПЛК
Ответы: 16
Просмотры: 1876

Re: Не могу подключиться к ПЛК

1. Терминаторы включены? 2. Контроллер новый/пустой или раньше соединение работало? Если пустой попробуй подключиться по MPI. Если я правильно помню, по умолчанию Profibus интерфейс на контроллерах выключен. Первая заливка hardware делается через MPI, после этого включается profibus и дальше можно у...