Tools


«Сименс» в России

«Сименс» в России

Найдено 175 результатов

Eugene1974
09 сен 2021, 11:52
Форум: Системы автоматизации SIMATIC
Тема: не получается зарегистрироваться для скачивания обновлений
Ответы: 11
Просмотры: 2217

Re: не получается зарегистрироваться для скачивания обновлений

Я в России - пока качаю без ограничений Евгений на Украине Возможно его IP адрес или учётная запись попала в базу дронов "in building unmanned aerial vehicles ( e.g. target drones )" Зарегиться с домашнего адреса на недроновую контору :) В том то и дело, что пока в моей учётной записи был...
Eugene1974
07 сен 2021, 14:44
Форум: Системы автоматизации SIMATIC
Тема: не получается зарегистрироваться для скачивания обновлений
Ответы: 11
Просмотры: 2217

Re: не получается зарегистрироваться для скачивания обновлений

У меня тоже не появляется окошко, а просто сразу начинается скачивание. Появление окошка зависит от программы браузера и ее настроек. Одним словом, скачать можно. Легко Вам из Латвии рассуждать о браузерах и настройках... А тут письма приходят такого вот содержания: Access authorization for downloa...
Eugene1974
07 сен 2021, 10:43
Форум: Системы автоматизации SIMATIC
Тема: не получается зарегистрироваться для скачивания обновлений
Ответы: 11
Просмотры: 2217

Re: не получается зарегистрироваться для скачивания обновлений

Прохоров писал(а):
27 авг 2021, 14:19
Сайт всегда пишет об экспортных ограничениях...
появляется окошко с предложением сохранить Степ7 5.7 на диск...

Не появляется окошко...
Eugene1974
25 авг 2021, 06:03
Форум: Системы автоматизации SIMATIC
Тема: не получается зарегистрироваться для скачивания обновлений
Ответы: 11
Просмотры: 2217

Re: не получается зарегистрироваться для скачивания обновлений

https://support.industry.siemens.com/cs ... 9796156/en

А получается отсюда актуальный классический STEP7 скачать? А то сейчас сайт техподдержки говорит о каких-то экспортных ограничениях...
Eugene1974
14 ноя 2020, 19:13
Форум: Системы SIMATIC HMI
Тема: Ошибка 1007006 Tag timeout, WinCC v7.5
Ответы: 4
Просмотры: 805

Re: Ошибка 1007006 Tag timeout, WinCC v7.5

1. Попробуйте установить 4й апдейт к WinCC 7.5 - в описании указано, что добавили стабильности для OPC-тегов. https://support.industry.siemens.com/cs/document/109773812/updates-for-wincc-v7-5-sp1-and-wincc-v7-5-sp1-asia?dti=0&dl=en&lc=ru-RU Спасибо, попробую. Хотя речь идёт не про ту стабил...
Eugene1974
12 ноя 2020, 11:51
Форум: Системы SIMATIC HMI
Тема: Ошибка 1007006 Tag timeout, WinCC v7.5
Ответы: 4
Просмотры: 805

Re: Ошибка 1007006 Tag timeout, WinCC v7.5

Никогда не решал проблемы WinCC именно удалением глобальных скриптов. Обычно это была оптимизация всего и вся, дополнение кода скриптов всевозможной диагностикой . Ошибки Tag timeout никогда не встречал. Вот и интересуюсь подробностями: в каких случаях возникает, как избежать. Всё-таки 10 секунд для...
Eugene1974
09 ноя 2020, 19:06
Форум: Системы SIMATIC HMI
Тема: Ошибка 1007006 Tag timeout, WinCC v7.5
Ответы: 4
Просмотры: 805

Ошибка 1007006 Tag timeout, WinCC v7.5

WinCC v7.5 + SP1 + Upd3. Устройства подключены через Modbus TCP с использованием OPC-сервера KEPServerEX v6.9. Устройства активно опрашиваются раз в секунду: визуализация, архивирование и сообщения. Пока устройства были подключены, всё было нормально, а когда их отключили, появились дикие тормоза, о...
Eugene1974
01 сен 2020, 11:09
Форум: Системы SIMATIC HMI
Тема: Скрипты в панели ТР1500 Comfort
Ответы: 22
Просмотры: 2532

Re: Скрипты в панели ТР1500 Comfort

Так у всех тегов, которые используются скриптами надо установить “Cyclic continuous”, а не только у тега-триггера.
Eugene1974
31 авг 2020, 13:45
Форум: Системы SIMATIC HMI
Тема: Скрипты в панели ТР1500 Comfort
Ответы: 22
Просмотры: 2532

Re: Скрипты в панели ТР1500 Comfort

У HMI-тега в свойствах есть вкладка "Settings". Там есть "Acquisition mode". По умолчанию установлено "Cyclic in operation", а в Вашем случае надо "Cyclic continuous". If you select the "Cyclic in operation" acquisition mode, the tag is updated in Ru...
Eugene1974
21 июл 2020, 06:47
Форум: Системы автоматизации SIMATIC
Тема: Смена PN-IO контроллера
Ответы: 7
Просмотры: 1044

Re: Смена PN-IO контроллера

Вам же надо, чтобы CPU одной системы мог управлять ПЧ другой системы. Но другая "может без питания стоять"... Не понимаю я такую концепцию.